作文网实用文档策划方案列表页

供暖系统运行维护方案范文

2024-03-23 11:14:53策划方案

供暖系统运行维护方案范文 篇1

指挥中心系统及主要功能

1、急救中心功能综述

120紧急医疗救援指挥中心是本地区紧急医疗保障的一级指挥中心,承担着紧急的医疗任务,也是国家卫生急救体系建设的重要环节。它即能满足本地区范围内的急救调度综合指挥的需要,又具有联合指挥调度的功能,从而形成具既高度集中又分散独立的紧急救援网络体系。郑州百仕吉电子有限公司。

2、120紧急医疗救援指挥中心总体调度指挥系统规划方案

120紧急医疗救援指挥中心负责本地区内所有医疗急救的调度任务,集中受理患者急救电话的呼入,根据呼救人提供的.患者病情和所处位置信息,合理分派调度医疗资源,并集中管理所有出警派诊的语音和文字信息。

2.1呼入集中受理

中心受理系统同时受理本地区内的所有120电话呼入,及时根据病人的要求进行合理调配,同时启用中心系统三方通话功能,将电话转接到相应急救站或科室并自动启动通话录音。求救方人可在指挥中心人员的监听下直接向急救分站或出警车辆进行病情陈述。

2.2车辆集中统一调度

本地区内的所有急救车辆的运行状态始终处在指挥中心系统的跟踪状态下,有利于中心在重大突发性事故发生时的对所有急救资源的统一调度指挥。中心可随时查看所有车辆的待命、接诊中、车辆编号、所属单位等信息。对所有车辆以往的接警过程的运行轨迹全程记录存档,以备以后的随时查阅。对所有急救车辆在岗离岗实现无线考勤,中心实时掌握车辆的岗位情况。

2.3急救信息的综合查询统计

急救过程的语音和文字信息(包括急救病历、通话录音、车辆运行轨迹等)自动存储在中心服务器上,并可以不同的表格形式索引内容(医院、病种、时间段等)进行查询、统计、打印、报表,有利于中心对全局医疗救援信息统计管理和医疗急救资源的合理调度分配。

2.4快捷电话(软电话)

在受理席软件平台,可以根据调度工作的需要设置多个快捷电话号码键

和呼入、呼出电话的流水记录表,工作人员可以对这些号码进行点击拨号,提高调度效率,减少调度失误。

2.5语音告知

自动语音播报功能,对接诊过程中的车辆位置信息和各种上传至调度席的病人信息进行自动语音提醒,方便受理人员及时了解接警处理情况。

2.6数据库管理

大型的数据库管理功能,分别建立急救资源信息库、病人信息库、骚扰电话号码库、固定电话号码库、化学中毒知识库、食物中毒知识库等数据库。

供暖系统运行维护方案范文 篇2

1总则

xx公司xx项目部承担XX公司供暖任务,在发生重大事故时,必须及时、高效、有序地组织开展事故抢险救援工作,最大限度地减少损失。为此编制此事故处理预案。此预案编制依据《中华人民共和国安全生产法》,《电力企业事故预案编制导则》,《生产安全事故管理办法》等,此预案适用于供热中断事故应急响应的处理。

2应急指挥机构

成立应急指挥机构:

总指挥:总经理

副总指挥:副总经理

成员:检修部、运行部、综合管理部管理人员

3机构职责

3.1发生事故时,应急指挥部成员要立即赶赴事故现场,按照各自职责,在总指挥的领导下,判断事故类别,启动事故处理预案,实施抢修方案,指挥部署协调各部门行动,迅速开展工作。

3.2检修部负责组织检修人员立即到达事故现场,布置安全警戒,根据设备的损坏情况,制定抢修方案,组织人员进行设备抢修工作;向物资供应组提供设备抢修所需的备品备件,对事故情况进行技术评估,并对事故抢险进行技术指导;负责需要联系设备生产厂家协助抢修工作的,提供必要的技术支持;采取有效措施,避免事故扩大。

3.3运行部负责:及时与值长进行联系,汇报事故处理进展情况;采取措施隔离事故设备和系统,保证未出事的管道和设备运行不受影响,按照检修人员的要求做好安全措施,保障检修人员的人身安全;积极配合检修人员对修复的设备进行试运。

3.4综合部负责:根据实际情况和设备抢修组提供的所需备品清单,做好备品备件的准备工作,随时满足现场的需要;库内没有的备品应急时联系厂家供货,并随时掌握厂家的发货情况;负责事故现场、抢修现场所需车辆调派,保证抢险物资、抢修设备、材料及时安全运输到现场;按事故抢修现场要求,做好抢险、抢修人员的饮水、吃饭、休息的后勤保障工作。

4危险分析、影响、应急响应及物资资源配备

4.1锅炉为XX公司冬季供暖的主力热源,一旦发生下列特别情况,造成供热中断,将会引起恶劣影响。

4.1.1 锅炉或供热主蒸汽管道发生故障或爆管,需要进行停炉处理或采取隔断措施处理的,可能造成和供热中断的事故。

4.1.2换热站内设备发生严重故障造成供热机组停机。

4.2供热中断的影响

4.2.1严重影响全公司员工的取暖

4.2.2有可能造成供热管网或设备的冻裂、损坏

4.3接警与通知

4.3.1值班员接到事故报警后,应迅速了解掌握如下信息:事故发生的地点、类型、时间等;有无人员伤亡;事故的原因,严重程度及发展趋势等。

4.3.2了解情况后,应立即向应急指挥部汇报事故情况,并通知有关负责人。负责人接到情况通报后,应立即组织抢修人员进入事故现场进行抢险,并组织运行员工做好事故设备隔离操作处理。

4.4物资资源配备

应急物资资源有:适合现场使用的阀门、水泵、管材、通信设备、交通工具、维修工具、照明装置、防护装备等,能够满足事故处理需要。

5事故处理原则、分类及应急处理

5.1事故处理原则:

5.1.1应尽量不停水,采取打卡子等临时措施。

5.1.2如非停水不可,要尽可能缩短停水时间,减少损失。

5.1.3管道处理事故中,最大限度缩小停热面积。

5.2事故分类及应急处理

5.2.1一类事故

5.2.1.1定义:一次管网爆管或启动炉停机,需采取隔断措施,降压放水进行处理的事故。

发生一级事故后要求在24小时之内处理完毕,最长不超过36小时,恢复正常供热。

发生事故后,应立即汇报当班值长,并要求半小时内必须向和分管领导汇报。

5.2.1.2事故处理为:

5.2.1.2.1迅速查找泄漏点。

5.2.1.2.2根据现场情况,关断泄漏点两侧的截止阀及抽头门。并通知值长,停止一次网循环泵运行。同时二次网系统维持正常运转。并通知采暖用户做好停热准备,如果情况紧急,先停止供热后再通知采暖用户。

5.2.1.2.3制定紧急抢修方案,组织人员进行抢修。

5.2.1.2.4事故处理完毕后,通知值长。

5.2.1.2.5注水升压后,事故点无特别,恢复供热,将抢修现场恢复正常。在恢复供热工程中,升温要缓慢。

5.2.2二类事故

5.2.2.1定义:一次管网或设备故障,需采取隔断措施,降压后进行的带压堵漏处理的事故。

二级事故发生后要求在18小时内消除故障,最长不超过24小时恢复正常供热。

发生事故后,应立即汇报当值值长,并要求半小时内必须向或分管领导汇报。

5.2.2.2事故处理为:

5.2.2.2.1迅速查找泄漏点。

5.2.2.2.2根据现场实际情况,通知当值值长,循环泵降压运行,同时二次网系统维持正常运转。同时迅速组织人员进行带压堵漏。

5.2.2.2.3堵漏完毕后,通知当值值长,恢复循环泵正常运行。

5.2.3三类事故

5.2.3.1定义:换热站至用户支线管网及站内某台换热机组设备故障,统称为三级事故。

三级事故发生后要求在8小时内消除故障,恢复正常供热。发生事故后,应立即汇报电厂或煤矿分管主任。

5.2.3.2事故处理为:

5.2.3.2.1迅速查找事故原因。

5.2.3.2.2根据事故原因,采取隔断措施,进行处理。

5.2.3.2.3事故处理完毕后,按照运行规程进行恢复。

5.2.4以上三类事故发生后,如涉及到主蒸汽管道要停汽的,运行人员要及时对主蒸汽管道的疏水阀门进行疏水。在恢复供暖时要缓慢开启主蒸汽阀门,防止换热站内设备出现水击现象。

供暖系统运行维护方案范文 篇3

一、基本概况

1.工程概况

地处外繁华闹市区,东临15米宽的路,西侧为规划中27米宽的中街()。本工程建设用地位于现有院区西侧,总建筑面积88087㎡。其中:地上建筑面积63427㎡,地下建筑面积为24660㎡,建筑高度为59.990m,是一个集门诊、急诊、急救、医技、病房等各项医疗功能于一体的综合楼,地上14层,地下3层。

2.供暖要求

根据甲方总体进度计划要求,跟供暖相关的机电各系统在20__年11月1日完成,临时供暖系统调试完成时间为11月10日,具备临时供暖条件。供暖范围地下一层~十四层。本临时供暖系统采用医院热力站一次热源,利用正式空调风机盘管和散热器采暖系统,对本工程进行冬季供暖。室内环境温度要求达到15℃-20℃。其中散热器采暖系统供应楼梯间、卫生间和设备层,其余除净化区域都由空调分机盘管系统供应。

二、编制方案适用范围

本次供暖范围为本工程除净化及VRV区域外的所有部位。净化及VRV区域内供暖拟定采用临时采暖进行,由采暖管道及暖气片进行供暖,以确保净化及VRV区域内施工正常进行。

三、临时供暖系统的简介

1、空调采暖系统

空调热水系统采用医院热力站一次热源供应。空调热水供回水温度为60℃/50℃。循环泵采用变频泵组,空调热水定压装置,水系统的软化、补水、定压均在换热站内。一次热源先由DN250供回水管道进入地下二层冷冻机房分集水器,再由分集水器供给各层风机盘管系统。

2、散热器系统

本工程采暖范围内,设备层及靠外墙卫生间、楼梯间、空调机房等采用散热器供暖。散热器采暖的供回水温度为85℃/65℃。采暖系统采用下供下回双管异程式,暖气片采用铜管铝片对流散热器。

四、临时供暖具备的基本条件

1.换热站具备的条件

换热站能为正常供暖提供热源。临时供暖系统除风机盘管外,换热站内设备和管道连接如期完成对临时采暖至关重要。

2.空调风机盘管

从院区换热站板式换热器至本工程冷冻机房分集水器到各层空调设备包括新风机组、风机盘管等设备的管路均已完成并全部接通,并且管道系统已经进行了水压试验及冲洗,经检验合格。

局部未安装完成的供回水末端必须采用临时的短管连接起来,确保供暖期间水路系统正常循环流动,不会因产生死水导致此处管路被冻裂。不需供暖的区域采用阀门关断水源。

所有空调热水系统在立管系统最高点、水平干管末端最高点、管道上翻弯高处应安装自动排气阀,以防管道水系统运行时及时地将管路产生的水气排净,以便热水运行流畅。

所有空调热水管道应在系统最低点应设置泄水阀包括立管系统最低点、管道下翻弯低处、设备进出水最低处等,以便管道系统在泄水时能全部将管道系统的水泄净。

空调热水必须采用软化水,由院方换热站供应。

3.散热器采暖水系统应具备的条件

从院区换热站板式换热器、散热器循环水泵至散热器系统管路已全部完成,散热器已安装并接通;并且管道系统已经进行了水压试验及冲洗,经检验合格。

局部未安装完成的供回水末端必须采用临时的短管连接起来,确保供暖期间水路系统正常循环流动,不会因产生死水导致此处管路被冻裂。

所有散热器采暖系统在立管系统最高点、水平干管末端最高点、管道上翻弯高处应安装自动排气阀,以防管道系统采暖水运行时及时地将管路产生的水气排净,以便散热器采暖水运行流畅。

所有散热器采暖水管道应在系统最低点应设置泄水阀包括立管系统最低点、管道下翻弯低处、设备进出水最低处等,以便管道系统在泄水时能全部将管道系统的水泄净。

散热器采暖管道、各层散热器采暖管道干管的导向支架及固定支架的形式要严格按照图纸设计要求进行安装,管道按设计要求装设波纹伸缩节。

散热器采暖水补水必须采用软化水,有院方供应。

所有供暖系统与控制相关的阀门、部件的接口必须连接到位,如水流开关、管道插入式温度传感器接口、压力表接口、普通温度计接口等。

4.给排水系统应具备的条件

4.1 给水系统:临时水必须保证正常供水,作为空调风机盘管管道和采暖系统打压冲洗水源。

4.2 排水系统:。压力排水系统已完成、竖井内排水系统管道已完成、地漏已安装完毕,并且排水泵能随时启动随时排水,主要以防止管道系统管道突然崩裂排水应急之用,同时也用于管道系统运行前冲洗排水之用。管道系统管道突然崩裂排水和管道系统运行前冲洗排水,暂定于有分集水器排水至冷冻机房管沟地漏流至地下三层B3-16#泵坑(3200X2500),泵坑内接临时水泵排出至外线雨水。

5.电气系统应具备的条件

5.1在系统调试前,市政供电已按照要求正式或临时开通,并且供应至高低压配电系统,能随时提供整个大楼供电之用。供电部门要维护好高低压系统运行。特别注意临时供暖期间不能停电,电流、电压必须稳定。以确保供暖设备和系统不被冻坏或者烧坏。

5.2 室内相关设备动力系统的配电箱、配电柜、桥架、梯架、电线电缆安装敷设完成,并与设备全部接驳完成,主电源已与低压配电系统对接上。

5.3 各供电系统绝缘摇测已完成,并符合施工规范及设计要求,电线电缆穿防火分区防火墙已进行防火封堵。

5.4 相关机房照明灯具已安装完成,通电能亮灯,确保机房设备运行调试照明之用。

6.土建具备的条件

6.1 机房正式门在设备正式运行前已完成,并且配备好机房开启的房门钥匙,在临时供暖期间需移交临时供暖维护人员手中进行保管。

6.2 所有外墙及通向外面的通道必须做好封闭措施,以防室外冷空气的浸入,减少热量损失。

6.3 通道口、坡道口、室外电梯口、楼梯口、未安装的电梯井以及室外百叶窗也要采取封堵措施;施工通道需做好双层保温门帘,以防室外冷空气的浸入,减少热量损失。

7.幕墙具备的条件

本工程四周的幕墙及屋顶已接近封闭完成。冬季临时供暖冷空气的浸入主要通过外墙和屋面,其次还有各个屋面的新风井、排风井、排烟井以及防雨百叶,必须做好相关封闭工作。

五、临时供暖调试前的准备工作

1.技术准备

1.1 认真审阅图纸,充分熟悉空调风机盘管水系统图和工作原理及各类设备制造厂家的有关技术。空调风机盘管水系统调试前,调试人员首先应熟悉空调风机盘管水系统全部设计资料,包括图纸和设计说明,充分领会设计意图,了解各种设计参数,系统的全貌及空调设备性能及使用方法等。

1.2 弄清散热器采暖水系统、空调采暖水系统与控制系统之间的相应关系。

1.3 调试前必须查清施工方法与设计要求,不符合及加工安装质量不合格的地方,并且提出意见整改。

1.4认真检查管道安装质量,按系统图核对设备和管道连接的准确性和可靠性。

1.5风机盘管水系统进入调试前,风盘等设备应事先做好单机试车,且管道系统水压试验与系统冲洗工作已经完毕。

1.6 认真做好单机调试记录,出具单机调试报告。

2.现场准备

2.1 检查土建提供的条件是否满足调试要求,如机房内外垃圾是否清理干净,土建地面、墙面是否已完成。动力电源是否接通、配电系统是否完毕。

2.2 检查与散热器采暖系统、空调采暖热水相关的各系统(不含电)和设备安装质量是否符合设计要求和施工验收规范要求。检查关键性的监测仪表和安全保护装置是否齐全、安装是否合格。在调试前对各个阀门水阀逐个进行检查,按照设计要求将各个需要打开的阀门全部开启,并确认其是否符合安装要求。对于止回阀应确认其动作是否正常,开启是否灵活,应注意其安装方向,同时应检查其安装位置及其高度操作的可行性。

2.3 对散热器采暖水系统及空调采暖热水系统进行检查,管道水系统是否已试压、冲洗合格,管道上安装的阀门是否符合要求,即将运行的补水介质是否为软化水。

2.4 检查建筑围护结构是否符合设计要求,以及运行前室内门窗的密封情况;封闭是否满足临时供暖系统运行要求。

2.5 检查供暖管路系统最高点是否安装有自动排气阀、在管道最低处是否安装有泄水阀。

2.6 管道系统的支吊架是否符合设计规范和施工规范要求。管道穿墙套管是否符合施工规范要求。

2.7 按照有关规程要求对电气设备及其控制回路检查和调试,以配合设备的试运转。

3.人员准备:临时供暖实际也是一个正式的调试,因此必须组织一个临时供暖调试小组,并由调试组组长的统一安排、统一布置、统一指挥。其中包括参战单位相关人员、项目部调试管理人员、施工工人。

4.必要的工具准备:为确保临时供暖运行调试满足要求,准备必要的调试检测工具及维修工具,通讯工具:手机必须保持24小时畅通,并配备对讲机,以便现场能及时联络。

六、临时供暖调试、维保组织架构及人员安排

1.临时供暖系统调试的基本程序及有关内容如流程图所示

2.临时供暖调试人员及维保组织机构

我司负责本工程中机电工程正式系统用于临时供暖系统维护及运行的组织,换热站甲方负责换热站内一切与临时供暖有关的设备和管道安装完成,压力试验合格及冲洗均达到标准。业主及总包在临时供暖期间与各相关单位之间的协调,监理单位及其他分包单位积极参与和配合,因此调试人员以我司负责通电试运行与换热站甲方、一标负责风机盘管试运行、二标段负责风机盘管水管调试为主,业主及总包协调及其他分包单位配合,监理、管理等相关方参与组成,组建一个以总包项目经理为临时供暖调试负责人,各施工技术人员为骨干,包括管道工、电工、维护人员在内的指挥得力、分工明确的临时供暖调试及维保班子。

临时供暖调试人员安排:电气调试技术人员3人,采暖水系统调试技术人员4人,每个分包单位各2人。技术工人30人

临时供暖运行期间人员安排:电气技术人员2人,水系统技术人员2人,每个分包单位各2人,技术工人12人

临时供暖调试人员组织机构(调试期间)

临时供暖维保组织机构(运行期间)

2.1调试人员职责

2.1.1调试组组长

单体调试及联动调试的总负责人,全面指挥各系统调试工作,协调各专业按调试计划进行调试,并协调解决调试出现的问题。

2.1.2调试组副组长

协助调试组组长指挥单体及联动调试工作,执行调试计划,安排各专业调试工作,并协助组长解决处理调试出现的问题。

2.1.3专业技术员

在调试组长、副组长指挥下具体负责各专业的单体及联动调试工作,按调试计划组织本专业各班组进行调试,并负责记录测量调试数据,整理调试资料,反馈调试中的技术问题。

2.1.4操作人员

听从统一指挥,按要求坚守岗位,具体负责调试操作及协助调试负责人测量、记录调试中各项数据。

2.1.5处理突发性事故领导小组组长

负责调试过程中突然发生事故的紧急处理工作,组织人员对突发事故采取抢救措施,提出应急方案。

副组长:协助组长处理突发性事故,并执行抢救措施或应急方案。 组员:听从组长、副组长的指挥,随时执行应急抢救工作。

2.1.6调试纪律

服从命令、听从指挥;精神集中、坚守岗位;严禁违章指挥、严禁违章操作。

2.1.7调试交接班制度

人员提前15分钟进入现场,在专业人员的召集下开好班前会,交班人员必须在交班完毕后方可离去。

交班人员必须详细的介绍运行情况和运行记录,专业负责人除自己交接班外,还需检查专业内其他人员的交接情况。

交班过程中发现设备的故障,交班人员应协助接班人员排除故障。

3.临时供暖正式开始以生产经理牵头组织临时维护小组,电气、采暖水各专业配置2名技术人员对临时供暖系统进行管理,同时每个专业设置维护施工人员分3个班次对各专业系统进行24小时看护,即各专业每天2人共计18人进行24小时三班倒巡视维护。

4.供暖期间针对突发事件还成立突击小组,一旦发生意外事故将进行突击抢险。

七、临时供暖系统调试主要内容、程序及主要方法

本工程空调系统主干管为两管制, 供热系统与供冷系统通过室内的阀门进行切换,保持冷热源的相对独立。采暖系统为普通水温采暖。 供回水采暖系统原理图如下图所示: 空调热水立管系统接管原理图

热水从地下室的空调分水器内供出,进入地下一层的空调干管内,然后再进入各个立管井送至楼层内,最终进入系统末端的热水盘管,完成采暖系统的循环回路。

采暖原理图所示,打开热力入口阀门3、4,让热水进入立管,进入 末端天棚采暖管换热后回到立管内再到地下室动力站房的集水器。

1.空调热水系统、散热器采暖水系统运行

1.1空调热水系统、散热器采暖水系统运行前管路系统试压、冲洗已完成,并且符合要求。

1.2系统注水

根据本工程特点,本空调热水系统、散热器采暖水系统均采用软化水,软化水甲方换热站内,注水时打开所有管道系统排气装置及设备进出水的阀门,待系统最高点排气阀有水流出来时即刻停止注水,判断系统水已注满。

1.3检查采暖水系统管路已全部充满水,并且检查设备电源线路到位,检测无问题后,先开启采暖循环水泵,将对采暖水系统水路进行循环,同时也开启系统各处的自动排气阀,由于系统水路运行过程中不可避免地产生水气,因此通过自动排气装置将管道内的空气排除掉,同时也不断对管道系统进行补水。

2.4采暖系统正式运行后必须派维护人员对采暖各系统进行巡视,发现有任何问题立即汇报至组长,并立即采取应对的措施,确保管路系统满水运行。

3.空调风机盘管系统运行

3.1空调风机盘管系统在运行前必须进行仔细检查,检查送回风系统是否已与设备接驳好,同时所有的送回风系统的送风口、回风口已进行了开口。

3.2运行前先检查风机盘管机电源,调试前检查风机电机接线是否完成,完成后空调设备的电源有没有送至配电箱,一切准备妥当,才开始调试。

八、临时供暖正式运行

临时供暖系统调试完成并且试运行正常以后才正式开始临时供暖,临时供暖需按照如下要求进行。

1.开启散热器系统及空调采暖水系统,使之开始运行。当采暖水系统温度达到设定的供水温度值时,开启空调设备(风机盘管),使风机盘管系统运行起来。

2.临时供暖计划

依据根据甲方总体施工进度安排,结合实际情况,正式电源、市政水源、热源接入时间以及大楼幕墙封闭情况,计划在20__年10月28日-11月3日请热力公司对空调水系统进行验收,系统验收后,11月5日开始进行系统灌水。11月8日开始进行临时供暖调试,20__年11月12日供暖调试结束; 20__年11月15日临时供暖正式开始,临时供暖期间(20__年11月15日-20__年3月15日),为防止空调采暖水系统不冻裂,每天24小时水系统都需要运行(由甲方热力站负责),风机盘管系统晚上开启运行(拟定晚8点开启,早6点关闭),极端天气(白天最高气温为-2℃以下)白天风机盘管也需要通电运行。以保证大楼内在供暖期间正常施工。为确保安全风机盘管通电运行期间,所有顶板打眼作业必须全部禁止。

4.临时供暖人员安排

在临时供暖期间由临时供暖维保组长牵头,每天对临时供暖系统的水电风进行值班及维护,对于突发性出现的问题及时解决。供暖期间维护组长1名(由总包负责),维护副组长(由通风1、2标段承担)2名,现场空调水、空调风、电气各专业维护管理人员各设置3人,另外成立10人突击小组,随时可以进行应急之用。

5.临时供暖系统启动

根据现场及甲方的要求,临时供暖主要启用风机盘管系统进行供暖,这就要求整个工程的风机盘管系统必须具备使用条件。根据本工程幕墙、屋面及四周墙体封闭情况,把-1~14层的风机盘管系统系统根据天气变化情况进行运行。与此同时为确保室外冷空气不进入建筑物内,将一层通道入口及室外电梯出入口采用保温门帘进行封闭,并且专人进行维护以确保不影响施工及大楼供暖。

6.临时供暖的维护管理

临时供暖正式启动以后,对于系统的维护管理由总包统一管理,通风1标段负责风机盘管的日常维护工作,通风2标段负责风机盘管空调水的维护工作,电气由总包单位负责维护,其他各单位根据总包的安排负责各自的施工任务。任何单位未经总包的同意禁止启停供暖设备,也不得随便拉闸,否则发生安全事故或者造成设备损失所产生的后果及费用由当事人单位负责。

临时供暖期间对电气系统的维护管理:任何单位个人在电气系统通电过程中若进行电线电缆偷盗而导致发生触电安全事故或者导致电气系统设备损坏而造成的一切损失由当事人单位负责。各单位由于在施工过程中局部气温低需要通过临时供暖送风提高施工环境温度,经业主、监理协调,相关单位同意可行方案后我司才能进行实施,相关单位不得私自开启设备及接管管道阀门等。

九、临时供暖调试及运行维护注意事项

1.所有参加调试维保人员必须服从统一指挥,不得擅自行动。

2.在调试运行维护操作过程中注意成品保护,爱护仪器设备,在搬动和操作时,防止碰、撞和倾倒。

3.调试维护过程中所使用的工具(如扳手、钳子、螺丝刀、管钳等)、零用材料应随手带好,避免在工作时,因忘带工具而徒劳往返,耽误工作。

4.在调试运行维护过程中,必须要保持通讯联络畅通,对于随时可能发生的事情及时报告。

5.进入现场调试运行维护人员应严格遵守现场各种。

6.调试人员调试时,应遵守各种所调设备的操作规程,不得随意开启用电设备,及损坏现场设施。

7. 任何单位及任何人不得随意开或关采暖水系统的阀门及风系统的阀门。特别是不能对采暖系统内的介质水随便排泄,以免造成系统介质缺失。

十、临时供暖调试维保安全事项

1.操作必须服从指挥人员的指挥,调试前应作好安全技术交底。

2.各操作点应有专人监护,操作开关时须一个操作,一个监护。

3.各项测试前,必须先弄清楚带电体的情况,小心提防触电。

4.清理现场,无关杂物应清除出调试现场。

5.严禁吸烟,并配备灭火器材于现场。

6.配备足够的干粉灭火器,对主要配电设备的防火工作进行重点监视和管理。

7.调试范围应有标志牌及警示牌以提醒无关人员禁止进入调试范围。

猜你喜欢